Пожарные лестницы и кровельные ограждения
Сегодня, мы кратко рассмотрим вопросы связанные с наружными пожарными лестницами и ограждениями, установленными на кровлях зданий. Обращаю Ваше внимание, что мы не рассматриваем лестницы как эвакуационные, а только как предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на производственных предприятиях.
1.Если у Вас в распоряжении есть проектная документация на объект, то первое что стоит проверить - это смонтированы ли лестницы и ограждения. У меня на объекте, например, не были выполнены ограждения кровли. Если проектная документация отсутствует, то лучше проверить самостоятельно должно ли здание оснащаться пожарными лестницами и где должно быть установлено ограждение кровли.
Для ознакомления можно прочесть п. 2 статьи 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 7.2, 7.3, 7.10, 7.12 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 4.3, 4.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
Также стоит обратить внимание на случаи когда разрешается не предусматривать пожарные наружные лестницы: п. 7.4, 7.11 СП
4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
2. Далее рекомендуется проверить конструктив и размещение лестниц и ограждений, так как к ним также предъявляются вполне конкретные требования.
Требования к конструкциям лестниц и ограждений можно найти в п. 7.13
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 4.5, 4.7, 4.8, таблица 1 и таблица Б.1, Приложения А-Г
3. Здесь хочу обратить внимание на часто возникающий вопрос: нормируется ли цвет пожарных лестниц и ограждений? Про пожарные лестницы конкретных указаний нет, но некоторые эксперты считают, что стоит руководствоваться ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1)" и использовать красный цвет. Про ограждения кровли информацию можно найти в этом же ГОСТ, для них стоит использовать желтый цвет.
Для принятия собственного решения стоит ознакомиться с п. 5.1.2 и пп. б), е) п. 5.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
4. Затем следует проверить, содержатся ли пожарные лестницы и ограждения кровли в исправном состоянии и проводятся ли не реже одного раза в год обследование целостности их конструкций. По результатом этого обследования должен составляться соответствующий акт. Ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. Мы проводим осмотр лестниц в периоды весенних и осенних осмотров зданий и сооружений самостоятельно т.к. у нас есть собственная служба качества с лабораторией и наш профиль – изготовление металлоконструкций.
Эти требования есть в п. 6.1.4,
п. 24, 75 Правил противопожарного режима в РФ; п. 126 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;
5. Следом стоит убедиться в том, что за последние пять лет проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и кровельных ограждений. Аналогично обследованию испытания должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. По результатам испытаний у нас должны быть протоколы испытаний на каждую лестницу и заключение о соответствии лестниц или ограждений кровли здания требованиям ГОСТ.
Все это можно найти читая в п. 6.1.4, глава 6, Приложение Е ГОСТ Р 53254-2009
Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
Методика испытаний описана в ГОСТ Р 53254-2009.
6. И в заключение нужно проверить закреплены ли на лестницах и ограждениях кровли таблички (бирки) свободной формы с указанием информации о результатах испытаний.
Это требование п. 7.3
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев