Итак, каждый автомат, по мимо рабочей контактной группы, имеет 2 т.н. расцепителя : это электромагнитный расцепитель, который состоит из катушки индуктивности (через которую проходит ток нагрузки) и подвижного сердечника, механически связанного с приводом контактной группы. Ток срабатывания эл. магнитного расцепителя ( т.н. ток отсечки) в неск. (обычно 2,5….11) раз превышает номинальный рабочий ток автомата, поэтому он практически мгновенно срабатывает только “при конкретном“ КЗ. Имеется ещё тепловой расцепитель, который представляет собой биметаллическую пластину , которая при нагреве проходящим через неё током, изгибается и воздействует на механизм отключения автомата . Здесь всё гораздо сложнее. Время и ток его срабатывания, определяется т.н “время- токовой характеристикой”. Если ток нагрузки автомата, допустим, с током отсечки в 10 номинальных значений, превышает номинальный ток автомата в 2 …3 раза, то отключение произойдёт обычно через 20….30 сек, а если этот ток превышает номинальный всего на 15…20 % , то автомат может отключиться примерно где то даже и через полчаса. В кач-ве примера, приведём широко распространённый когда то советский автомат АП-50, на котором написано 6,3 А х 10 Iн. (на номинальный ток 6,3 А, как на картинке). Такой автомат практически мгновенно отключится только при токе, превышающим 63 А ! а при токе, допустим 19 А ( 3-х кратная перегрузка), он отключится только через какое то время, (обычно это происходит через 20…30 сек.). Ещё “круче” обстоят дела с современными “белыми” автоматами, предназначенными для установки на DIN-рейку. Там указан только номинальный ток , а ток отсечки и “время- токовая характеристика”, представленная на графике, определяются по маркировке буквами (В,С, D).