Свернуть поиск
Дополнительная колонка
Правая колонка
Звучит просто: подключить новое здание 1500 м² к существующему ИТП основного здания на 6000 м².
Исходные данные:
✔ Существующий ИТП основного здания 6000 м².
✔Новое здание 1500 м² подключить к этому же ИТП.
✔Трасса до нового здания - 120 метров, ППУ труба Dy65, PEX-a с кислородным барьером.
✅ Как решили:
Поставили гидрострелку с коллектором из нержавейки AISI 304.
✅ Что изготовили:
✔ Вход: Dy65 (фланец)
✔ 5 контуров:
▸ 2 выхода под вент. машины (насосы 32-80) — резьба 1¼″ НР
▸ 3 выхода под радиаторы (насосы 25-80) — резьба 1″ НР
✔ Межосевое 125 мм - всё компактно и сервисно
Цифры по задаче:
220 кВт нагрузки, 10 м³/ч, 70–90°C на подаче.
📍 Санкт-Петербург. Изготовили. Заказчик доволен.
🔥 - Если нужен такой же расчёт или изготовление под ваши данные - пишите, рассчитаем и быстро подготовим чертеж.

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев