Доброго времени суток всем постоянным Читателям нашего сайта и коллегам по цеху! Сегодня мы затронем тему, суть которой редко предусматриваетсяпроектными решениями систем пожарной сигнализации, но в последствии, невыполнение решений которой влечет за собой предписания и замечания от надзорных органов в области пожарной безопасности. Речь пойдет о необходимости организовать управление автоматическими раздвижными дверьми от сигнала пожарной сигнализации.Всем известно, что в подавляющем большинстве общественных зданий, таких как магазины, рестораны, театры, клубы, торгово-развлекательные центры, вокзалы, аэропорты и многое другое, центральные входы-выходы оборудованы автоматическими раздвижными дверьми, которые управляются от объемного датчика и открываются автоматически, при приближении человека к двери. Мы к этому привыкли, это удобно, модно и положительно определяет класс заведения. Однако, необходимо понимать, что эта самая раздвижная автоматическая дверь является, в подавляющем случае, одним из основных путей эвакуации для людей в ситуации «Пожар». И вот представьте себе, что во время пожара, автоматика не сработала по каким то причинам, автоматические двери не открылись и, учитывая высокую ударопрочность стекла для такой двери (каленое стекло, и к тому же, часто обклеенное пуленепробиваемой пленкой, которое очень непросто разбить подручными средствами), люди лишаются пути эвакуации, что приводит к жертвам на пожаре. Вы скажете – чего это вдруг сто лет проработала, а тут вдруг не сработает? И если Вы так скажете, то будете неправы. Кабельные сети автоматики, управляющей автоматическими раздвижными дверьми предусматриваются в обычном исполнении (не огнестойкими) и по этой причине не обязаны сохранять работоспособность во время пожара. Датчик, в составе автоматической двери, объемного действия инфракрасного спектра обнаружения и по этому, не известно, как он себя поведет при фоновом повышении теплового излучения и задымлении оптики – может быть сразу откроет двери, а возможно, перестанет реагировать на тепловое пятно, излучаемое человеком, так как это пятно мало будет отличаться от изменившегося окружающего теплового фона. В конце концов, просто может вырубиться электроэнергия, что приведет к выключению автоматики, а система автоматических дверей «вдруг случайно» окажется запитанной не по первой категории электроснабжения. Видите сколько обстоятельств может привести к неработоспособности автоматических дверей и именно во время пожара и это еще не полный список таких форс-мажорных обстоятельств.
Теперь посмотрим, что по обсуждаемому нами вопросу говорят нормативные документы.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014) «О противопожарном режиме», п. 35:
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
Приведенный пункт означает, что заблокированные запорами двери на эвакуационных путях должны быть автоматически разблокированы или как минимум иметь устройство типа замка «Антипаника», которым можно было бы легко разблокировать двери без ключей. Многие собственники зданий и большинство проектировщиков хорошо знают что такое замок «Антипаника». Он представляет собой поперечную нажимную ручку-планку, которая крепится с внутренней стороны эвакуационной двери и при нажатию на которую механический запор двери открывается (см. рисунок ниже).С электромагнитными замками, которые работают по принципу удерживающего электромагнита на косяке двери и прижимной пластины на створке двери также все понятно (см. рисунок ниже) – устанавливаем визуально заметную кнопку открывания двери, которая при нажатии обесточивает электромагнит и таким образом разблокирует замок. С автоматическими раздвижными дверьми ситуация несколько сложнее. Кнопку «ВЫХОД» конечно можно и необходимо установить, как и в случае с электромагнитным замком, но этого будет не достаточно. Дело в том, что в случае с электромагнитным замком мы кнопкой разрываем цепь питания электромагнита и этим самым действием гарантируем обесточивание электромагнита и соответственно, гарантируем открывание двери. В случае с раздвижными дверями, мы нажимая кнопку «ВЫХОД» всего лишь активируем процесс автоматического открывания дверей. То есть, в процессе открывания еще участвует автоматика, а значит существуют риски сбоев в работе автоматики со всеми вытекающими возможными негативными последствиями для достижения результата. Именно по этой причине установка кнопки «ВЫХОД» для управления автоматическими раздвижными дверьми – мера недостаточная, для того чтобы считать выполненными требования о свободном открывании запоров изнутри помещения.
Для обеспечения выполнения требований нормативных документов необходимо организовать управление автоматическими раздвижными дверьми от сигналов пожарной сигнализации. Для этих целей, в непосредственной близости от блока управления дверьми, необходимо установить релейный модуль с перекидным «сухим» контактом, управляемый системой автоматической пожарной сигнализацией и активирующий программу «аварийное открытие двери» в ситуации «ПОЖАР». Кроме того, необходимо предусмотреть оконечный включатель «дверь открыта» (или иной детектор открытия двери), сигнал от которого регистрируется контрольным прибором пожарной автоматики. При отсутствии указанного сигнала «дверь открыта», в течении времени отведенного на процесс открывания двери, с момента включения сигнала управления на аварийное открывание, система противопожарной автоматики должна формировать сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА». При получении дежурным персоналом поста охраны сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА», должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению корректной эксплуатации эвакуационного выхода.
Все эти мероприятия необходимо предусматривать на этапе проектирования путем включения в проектное задание конкретных задач на управление технологическим оборудованием, как со стороны Заказчика проекта, так и Технического задания Заказчику на обеспечение подключения технологического оборудования к предусмотренным управляющим контактам со стороны проектной организации. Если указанных мероприятий не предусмотреть своевременно, на этапе проектирования, то монтажное предприятие, выполняющее работы по реализации проектных решений конечно не будет фантазировать и дополнительно устанавливать какие то узлы управления, не предусмотренные проектными решениями. В этом случае, противопожарные мероприятия на Вашем объекте не будут выполнены в полной мере и останется риск получения дополнительных замечаний и предписаний от Госпожнадзора и еще более серьезный риск допустить человеческие жертвы во время пожара.
На этом, статью «управление автоматическими раздвижными дверьми от сигнала пожарной сигнализации» завершаю, надеюсь, что статья была полезной для Вас, копировать данную статью для размещения на иных ресурсах в интернете разрешаю только при условии сохранении всех нижеперечисленных ссылок на наш сайт, предлагаю Вам ознакомиться с другими статьями нашего блога по ссылкам: http://www.norma-pb.ru/p870/ – сколько пожарных извещателей ставить в отсеке ограниченном балками более 0,4 метра? http://www.norma-pb.ru/p845/ – кабельные проходки «Стоп-огонь» http://www.norma-pb.ru/p753/ – пожарный извещатель на стене http://www.norma-pb.ru/p568/ – пожарный инспектор у Вас на предприятии http://www.norma-pb.ru/p519/ – степень защиты оболочки оборудования http://www.norma-pb.ru/pozharnye-izveshhateli-v-otseke-potolka-s-balkami-bolee-04-metra-utochnenie/ – пожарные извещатели в отсеке потолка с балками более 0,4 метра(уточнение)! http://www.norma-pb.ru/ognestojkaya-kabelnaya-liniya-chto-za-zver/ - огнестойкая кабельная линия – что за зверь? http://www.norma-pb.ru/shtrafy-za-narusheniya-v-oblasti-pozharnoj-bezopasnosti/ – штрафы за нарушения в области пожарной безопасности http://www.norma-pb.ru/organizaciya-otdela-pozharnoj-bezopasnosti-na-predpriyatii/ - организация отдела пожарной безопасности на предприятии http://www.norma-pb.ru/sistema-videonablyudeniya-s-arxivom-v-oblake/ - система видеонаблюдения с архивом в облаке http://www.norma-pb.ru/pozharnaya-bezopasnost-skladskix-pomeshhenij-obzor/ - пожарная безопасность складских помещений – обзор.