1. Почему от сечения зависит всё:
Неверно выбранное сечение кабеля может привести к перегреву, потерям мощности и авариям. Тонкий проводник греется и увеличивает риск пожара, а слишком толстый кабель приводит к переплатам и трудоёмкости монтажа. Оптимальное решение требует расчёта по ПУЭ-7 и СП 256.1325800.2016.
2. Основные параметры выбора:
- Мощность нагрузки P — сумма мощностей всех устройств.
- Номинальное напряжение U — 220 В для однофазных и 380 В для трёхфазных цепей.
- Коэффициент мощности cos φ — обычно 0,8–1,0.
- Длина линии L — влияет на падение напряжения.
- Способ прокладки — в трубе, лотке, земле или на воздухе.
- Материал жилы — медь или алюминий.
3. Формула расчёта:
Для однофазной линии:
I = P / U × cos φ
Для трёхфазной:
I = P / √3 × U × cos φ
Полученный ток сравнивают с допустимым по таблице из ПУЭ-7.
4. Падение напряжения:
Допускается не более 5% от номинала. Для длинных трасс например, 200 м следует использовать кабель большего сечения.
5. Пример:
Для нагрузки 45 кВт, трёхфазной сети 380 В, cos φ = 0,9, L = 100 м:
I = 45000 / √3 × 380 × 0,9 = 76,2 А.
По таблице для меди в воздухе — сечение 25 мм². Для компенсации падения напряжения рекомендуется 35 мм².
6. Практические рекомендации:
- Учитывать запас 20% при проектировании.
- Использовать локальные щиты для длинных линий.
- Избегать смешанных материалов без переходных зажимов.
- Проверять нагрев соединений тепловизором.
7. Вывод:
Правильно рассчитанное сечение кабеля — это экономия, безопасность и надёжность сети. Ошибки на этапе выбора исправить невозможно без демонтажа, поэтому расчёт должен быть инженерным.