1. Ошибочное ощущение безопасности:
На предприятиях часто считают, что автоматический выключатель полностью защищает сеть. Однако он отключает только токи короткого замыкания или перегрузки, не защищая от утечек, плохих контактов, старения изоляции или обрыва нуля.
2. Что делает автоматический выключатель:
Автомат предназначен для защиты линии от перегрузки и короткого замыкания, а также для ручного включения и отключения цепи. Он не фиксирует малые токи утечки и не реагирует на перегрев.
3. Типичные аварии, где автомат бесполезен:
- Подгорание клемм при нормальном токе.
- Пробой на корпус при токе утечки < 30 мА.
- Старение изоляции, где ток растёт медленно.
- Обрыв нулевого проводника, вызывающий перекос фаз.
4. Как правильно строить систему защиты:
Используйте автомат вместе с УЗО для защиты от утечек. Проводите тепловизионный контроль для выявления нагретых соединений и мониторинг токов и фазных дисбалансов. Регулярно проверяйте срабатывание автоматов и используйте автоматы с характеристикой D или K на линиях с пусковыми токами.
5. Пример:
На предприятии автомат 63 А не сработал при перегреве клеммы до 220 °C, так как ток не превышал номинал. Установка термоконтроля позволила бы обнаружить перегрев заранее.
6. Нормативная база:
- ГОСТ Р 50345-2010 — для бытовых установок.
- ГОСТ Р 51732-2001 — для промышленных сетей.
- ПУЭ и ПТЭЭП — требования к установке и проверке автоматов.
7. Вывод:
Автоматический выключатель — лишь часть системы защиты. Полная безопасность достигается только комбинацией автоматов, УЗО, тепловизионного контроля и регулярных проверок.