Техническое задание ТЗ — это юридический документ, определяющий, что проектировщик обязан реализовать. Если в ТЗ есть дефекты, вся ответственность ложится на исполнителя.
Вот пять типовых ошибок заказчика:
1. Резерв мощности указан — но расчёт нагрузки не предоставлен
📍 Ошибка: «Резерв 30% от расчётной нагрузки» без исходного расчёта.
📍 Последствия: проектная мощность не подтверждена, эксплуатация не может проверить расчёты.
📎 Действия: составить акт неполноты ТЗ и уточнить резерв в пояснительной записке.
2. Требование конкретного бренда — без обоснования
📍 Ошибка: «Использовать только Schneider/ABB/Siemens» без анализа доступности.
📍 Последствия: проект становится зависимым от поставщика.
📎 Действия: запросить анализ совместимости и доступности.
3. Трасса задана — но нет инженерной подосновы
📍 Ошибка: «Прокладка кабеля через галерею» без архитектурных данных.
📍 Последствия: трасса может пересекать участки с ограниченным доступом.
📎 Действия: составить акт невозможности трассировки и не выпускать рабочую документацию до получения данных.
4. Требуется резервирование — но не задан перечень потребителей
📍 Ошибка: «100% резерв по II категории» без списка оборудования.
📍 Последствия: схема резервирования формальна, автоматика не знает, что переключать.
📎 Действия: запросить перечень критичных потребителей.
5. ТЗ не подписано уполномоченными лицами
📍 Ошибка: передан неподписанный файл без виз служб.
📍 Последствия: проект не имеет правового основания.
📎 Действия: не принимать неподписанное ТЗ и уведомить о необходимости утверждения.
Финал: Если дефекты ТЗ не зафиксированы, вы их признали. Любое упущение = потенциальная ответственность проектировщика. Защититься можно, только документально зафиксировав расхождения.