Ну а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы!
Вопрос: Добрый день! Подскажите обязательно ли наружные эвакуационные лестницы должны быть окрашены противопожарной краской.
Отвечаем: Конструкция и исполнения наружных эвакуационных лестниц должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. Согласно требований этого стандарта конструкция лестницы должна быть огрунтована и окрашена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 . Класс покрытия не ниже пятого.
Таким образом, покрытия должно обеспечивать только защиту от коррозии металлических элементов лестниц. Покрытие какой-либо противопожарной краской не требуется.
Но к нанесению покрытий требуется обратить особое внимание. Коррозия одна из главных причин разрушения конструкций наружных эвакуационных лестниц. И более того, отсутствие очагов коррозии это обязательное требование при проведении эксплуатационных испытаний 1 раз в 5 лет в соответствии с требованиями п.24 Правил противопожарного режима.